使用TI的电流检测芯片INA282,供电电压为18v,采样电阻为20mΩ,当流过采样电阻的电流为0.1A时,输出电压为9.07V,之后电流每升高0.1A,输出电压升高0.1v左右。可是INA282是放大50倍的啊,怎么会是在一个9V电压上的一个线性输出,而不是从0-50V的线性输出呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.请问你的REF1和REF2是如何连接的?如果0A对应0V,VREF1, VREF2请接地。如数据手册图34
2. 0.1A, 20mΩ,电压为2mV,放大50倍,则输出电压为100mV。放大50倍,是指电压放大50倍,V/V。
INA282增益为50V/V,你的供电电压为18V,输出最大也不会超过18V。放大倍数是对的,输出有9V的偏置,建议检查基准电压连接(REF1,REF2),可以参考手册。
前辈,能跟我解释一下ina282吗,我对它的数据手册看的不是很明白