14V输入, 48V输出100W
现在FA连接40K电阻到底 频率只有16KHz ,改到10K 也还是10几K频率 不知道怎么回事。
重载掉电压是不是补偿不对?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
14V输入, 48V输出100W
现在FA连接40K电阻到底 频率只有16KHz ,改到10K 也还是10几K频率 不知道怎么回事。
重载掉电压是不是补偿不对?
Hi
重载下异常测试一下Isen脚电压是否超过343mV?
Hi
将频率调到200kHz以下看看(例如200kHz)?
用单片机侦测也可以测试芯片的Isen脚。
Hi
十几或者几十nC的MOS很多,例如TI的CSD18563Q5A, Qg 15nC.
建议您更换,至少这个可以减少整个的功耗。
Hi
输出电容也太大了,建议设置到600uF左右(3*220uF)。
Hi
很可能是layout不好,注意一下功率路径,以及GND的布局。
Hi
如前面所提,在Isen Pin脚上增加一个小电容几百pF 看看效果。
Hi
同时测试可能也有些问题,轻载就几伏,那很容易保护,现在的现象是重载下才出现的保护,而电路一般在重载下才会显现layout的不好。
HI
可以的。
但是芯片本身有FA/SD脚就是可以用于控制芯片on/of的,建议使用。
其次拉掉Comp脚电压也可以关闭芯片。