目前我考虑的方案中54040的输入电压取自总线,总线供电的同时传输信号,传输信号时总线电压会有相应频率和幅度的幅值跌落(跌落后的电压幅值任满足54040工作要求),跌落的瞬间54040输出同样会有跌落,这是否是54040的保护机制,因为缓慢的跌落不会有此问题。
此方案中又不能加大电容,输入端加大电容会影响通讯,输出端加大电容会影响54040启动时间,该如何解决此问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前我考虑的方案中54040的输入电压取自总线,总线供电的同时传输信号,传输信号时总线电压会有相应频率和幅度的幅值跌落(跌落后的电压幅值任满足54040工作要求),跌落的瞬间54040输出同样会有跌落,这是否是54040的保护机制,因为缓慢的跌落不会有此问题。
此方案中又不能加大电容,输入端加大电容会影响通讯,输出端加大电容会影响54040启动时间,该如何解决此问题?
稳压管的作用是当电压偏高时将电压拉到稳压值。DC/DC,输入电容偏小,会造成的现象的输入电压被下拉。可以适当增加输出电容,为加快启动,可以减小ss软启动的电容。
加二极管的方法可以很好的解决问题
TPS54040为电流模式控制,是否尝试过对环路继续优化,直接将输入线性跌落对输出的影响降到最低呢?