24-28V、300W全桥移相电源,控制大概到了120度以后就发生振荡,变压器啸叫,怎么回事啊,为什么不像资料说的那样0到180度可控啊!
另外,该电源用于负载阶跃场合,在10A的电流阶跃时,输出电源会瞬时跌落到20V左右约5ms,我用的是双零点双极点的环路补偿方案,怎么调零极点的动态响应特性,电压还是会跌落。最后去掉零极点补偿(干脆不加补偿),电压仅跌落至25.8v,这是为什么?
谢谢指教!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
