之前发过一个帖子打样了一个TPS40210的小板,后来调试没问题了,最近整合到一个大板子上面测试发现MOS管驱动变成了这样,
元件的布局走线基本跟上贴是一样的 ,上贴地址www.deyisupport.com/.../138258.aspx
改了阻容也还是这样,请教下大家是地线没走好吗?
以前的波形
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
之前发过一个帖子打样了一个TPS40210的小板,后来调试没问题了,最近整合到一个大板子上面测试发现MOS管驱动变成了这样,
元件的布局走线基本跟上贴是一样的 ,上贴地址www.deyisupport.com/.../138258.aspx
改了阻容也还是这样,请教下大家是地线没走好吗?
以前的波形
负载是一样的,空载也是这个波形,和大板的区别就是公用24V,但我把24V断开也是这样,还有就是地线铺铜都铺一起了,别的就是阻容布局、走线跟上帖那个一样的,
Hi
将电路图穿上来看一下,注意标明一下MOS的型号。
Hi
将频率降低到100kHz以下,如果上升沿的异常消失,你或许要增加额外的驱动电路。
或者你需要找尽量小Qg的芯片看看?
我也觉得需要加驱动电路,300ma的驱动电流是有点小,我先降低频率试试看
频率降到109k后上升沿那里没有改变,但MOS管发热量低了很多,不怎么发热了,电感温度升高,电感有70多度了
MOS不发热是因为降频的原因,电感发热,可能是电感的DCR太大,同时电感的饱和电流不够引起的。
建议移除驱动电阻,改为0ohm,选取Qg比较小的MOS,更换饱和电流更大的铁氧体电感
电感的饱和电流倒是够了6A的,可能是DCR太大,买的时候没有太在意这个问题,回来选一个好些的,谢谢您的建议!