This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

限流方案中的电流采样器件,询料(方案)

Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA210

我需要一路DC24V的直流输出限流方案(输出约0.8A),TI是否有电流采样器件或方案提供?

感谢

  • 可以看到Hot Swap Controllers 这类产品,TPS249x系列

    http://www.ti.com/power-management/protection-monitoring-hot-swap/controllers/products.html#p238max=24;100

  • 电流采样可以考虑INA199,INA210这类器件

  • 你好,

    建议使用INA系列的电流检测芯片,选择这类芯片主要需要注意的参数有共模电压范围,运放的输入偏置电压以及运放的增益。输入偏置电压的大小会影响检测的精度,所以要结合采用的检测电阻大小来合理的选择这类芯片。您可在以下链接中选择合适的电流采样芯片。

    http://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/protection-monitoring-hot-swap/analog-current-measurement/products.html#

  • Hi

       一般电源方案都是自带限流功能的,请问你24V/0.8A采用的是什么电源方案?

       如果前段转换24V/0.8A本身不带保护功能,那么仅仅用INA运放加sense电阻只能做一个电流侦测,你还是需要将侦测到的电流反馈到前级电源来做判定。

  • HI 

    前端是AC(220V/50HZ)/DC(24V,2A)的隔离开关电源;

    我现在的设计是把24V/2A做三路输出,每路最大0.6A;当单路超过0.8A,就要关闭这一路的输出;

    我理解的INA199的使用方式如下:

    A),把采样电阻(SHUNT RES)串在供电电路当中,通过此电阻两端的分压来计算此路电流;

    B), INA运放把采样电压放大,通过ADC给MCU;

    C),  MCU根据设定的电流大小,确定是不是关断此路电源输出;

    是这样使用吗?谢谢

  • HI Johnsin

    烦请确认一下INA199器件,在电流输出监控中的典型应用电路, 如下图:

    首先,通过串在电源路径上的“shunt RES”采集压差V_shunt;

    然后通过INA199放大V_shunt后给MCU;

    最后MCU来控制,是否关断电源路径中的MOS管开关;

  • MCU 的AD去采样压差,算电流, 没问题, 但你的MOS管用错了,应该用PMOS

  • OK,只是示意图;

    因为没有使用过这类器件与处理方式,找有实际使用经验的人求证一下;

    另外,电源路径中的“SHUNT RES”阻值一定有非常小,避免发热?

    为了电流采样精度较高,“SHUNT RES”上的分压差又需要尽可能较大?

    器件的REF怎样选择设置?

    谢谢