使用TPS56121给FPGA供电,5V输入,1.0V,1.8V,3.3V输出。使用TI网站上的工具计算反馈回路参数。EN/SS除了22nF电容没有连接别的网络。
在-40度环境下,发现5V输入时电源不正常,但提高输入电压到6.3V左右时就可以正常工作,此时再降低输入电压到5V,仍旧可以工作。请问是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
在您的电路中进一步增加输入电容的容值(可以采用X7R等陶瓷电容),layout上靠近Vin脚。
初步怀疑是低温一下,输入电容容值降低导致的瞬态稳压能力降低,因为调高输入电压可以解决。而正常启动后,降低电压仍能正常工作是因为欠压保护的迟滞作用。
谢谢,我去试一下。
出问题时板上VIN处有100uF、22uF钽电容各1个,两个1uF X5R陶瓷电容,耐压值都是25V,请问这样的配置有问题么?就算计入低温及DC偏压的因素,容值也不会下降得太多吧?
Hi
钽电容的温度系数也还行,不过最好也确认一下。 X5R电容使用-55~85℃,也都是可以的。
layout上要注意,输入的走线尽量宽,因为电流比较大,可能造成压降, 另外就是输入电容要尽量靠近芯片Vin .
可以的话,最好是有些波形,例如输入电压的波形,以及输出不稳定(也就是输出的波形)之类,信息越多,越便于分析定位问题所在。
应该是低温输入电容容值下降,导致输入纹波变大,使UVLO徘徊在门限附近。UVLO上升和下降时的门限是不一样的。建议更换温度稳定性更好的输入电容,或者增加输入电容。
Hi
如果是这样,有兴趣可以在TI网站上申请TPS56121的样片,再测试看看。
原因是TPS56221相比TPS56121,最明显的差异是电流大了,参数基本上都是差不多的。
你这边的电流需求是多大?221比121主要是加大了电流。电容这些最后都没有改吗?