24VDC电源通过0.5A的FUSE和IN5819二极管后送入TPS5430,转换成5VDC输出。发现TPS5430有损坏,其VIN和GND导通,请问问题出在什么地方?5VDC负载只有2W左右。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
24VDC电源通过0.5A的FUSE和IN5819二极管后送入TPS5430,转换成5VDC输出。发现TPS5430有损坏,其VIN和GND导通,请问问题出在什么地方?5VDC负载只有2W左右。
这是在产品老化期间极限测试出现的问题,采用的是TPS5430的10-35VDC输入,5V输出的标准电路,一个30VDC左右的开关电源用来对TPS5430供电,老化期间每隔2分钟断10秒钟电,用来测试电源部分。估计是上电瞬间瞬态电压超35V损坏的,长时间接通情况下没出现过损坏。实际熔断丝和IN5819都没有起到保护TPS5430的作用,是不是应并联一个稳压二极管在VIN和GND之间?
每两分钟断的是30V的开关电源吗?那可以单独测试开关电源输出看在开机瞬间电压过冲是否超出了TPS5430的最高限定值。熔丝的保护速度达不到。输出功率既然很小,也可以考虑在输入串联一个稳压管降低一下TPS5430的输入电压。
是的,用示波器看过冲也只在31V。不过园区晚上220V交流要高些,也可能会导致开关电源超31V。你看这样如何?