This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于TPS54310的软启动问题

Other Parts Discussed in Thread: TPS54310

          软启动电路,在电源设计中经常使用,其作用主要是为了防止电源启动过程中造成的大的电流或者电压的冲击,损坏电源本身的器件,严重的甚至会损坏电源后级的用电设备。同样,使用TPS54310设计电路的时候,也是需要注意其缓启动电路的。在这里,楼主的设计就遇到了问题。

       问题描述如下:各位好,想请教下,TPS54310的软启动控制电容Css是接在哪两端的?有参考电路图吗?谢谢!帖子链接:

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/59730.aspx

           感谢TI FAE : 热情的回答了楼主的问题,并且提供了许多楼主的需要的资料,通过对这些资料的学习,我们也加深了对TPS54310的了解。

            下面我们结合楼主的楼主,一起分享下设计的经验。首先就是TPS54310的软启动问题,这个需要来看看TPS54310的典型设计电路,如下图所示:

          从上图中,我们可以看出来,在TPS54310的SS/ENA脚上有一个电容C6。通过对这个电容的充电,就可以是实现软启动功能。如果不想使用软启动功能的胡啊,可以用一个上拉电阻使能EN。不过,在EN使能后,即使没有外接的Css,软启动还是有存在的,大约有3.35ms的软起时间。这个在TPS54310的数据手册里面有详细的介绍。不过最好还是保留缓启动功能,提高系统的可靠性。

        这个引脚可以用作使能端,做输入欠压保护,直接两个分压电阻分压到设定电压就可以了。楼主直接上拉可以再稍微大些,10K可以。

        说到缓启动功能,不得不提一下,其他一些电路的典型用法了,一般都是通过给电容充电,使PWM占空比缓慢的展开,或者PFM方式的的话,就是频率从最高频缓慢的降低了。从而减小系统的冲击。为了防止反复快速开关机带来的缓启动失效问题,我们在缓启动完成以后,最好立即给这个缓启动电容放电,以便于随时为下一次的软启动做准备。

          对于楼主说的第二个问题,TPS54310的热阻问题,可以参考下表,这个其实都可以查规格书的,就不详细介绍了。

           虽然TPS54310的热阻并不是很大,只有26C/W,但是对于你散热也不能掉以轻心啊,就想楼主所关心的,我们最好还是充分利用其热焊盘,充分的考虑PCB过孔来散热,如果实在不知道怎么办,可以参考下下面的PCB布局。相信对你很有帮助的。就是无风也毫无压力啊。

         看看TI的技术文档的强大,忍不住要赞上一个了。其实如果我们设计前能够好好学习这些文档的话,相信会顺利很多。如果大家有什么经验的话,一起分享,相互进步啊。