楼主的疑问是:先在做一块电路板,里面有24v供电的芯片,也有正负12v供电的芯片,整个板子是24电源供电,怎么用24v电源给正负12v电源供电呢 ?

在看到这个帖子的时候,作为一个回答问的人来说,我也是不会到怎样回答,因为没有具体的描述出是多大功率范围的,一般我们根据功率的大小来进行对拓扑的选择,这个也不是唯一的方法,只不过一般是这样的,对于多路输出,有很多的方案可供选择,有隔离的和非隔离的,一般对于这种,用反激变换器就可以解决。这个是帖子的链接:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/64961.aspx,在这个帖子中,热新的TI FAE:   、都给出了耐心的解答,在此值得感谢。其中 工程师给出的方案是用电源管理芯片TPS54160A来设计的,电路图如下所示:

其参数表如下所示:

电阻R1/R2的关系如下

先来介绍一下这款芯片:TPS54160A 器件是一款带有集成型高侧 MOSFET 的

• 200mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 60V,1.5A,降压稳压器。 电流模式控制提供了简单
(MOSFET) 外部补偿和灵活组件选择。 一个低纹波脉冲跳跃模式
• 借助脉冲跳跃在轻负载时实现高效率 Eco-mode™ 将无负载经稳压输出电源电流减小至 116μA。 通过使
• 为了获得更加准确的欠压闭锁 (UVLO) 电 用使能引脚,可将关断电源电流减少至 1.3μA。
压,TPS54160A 具有比 TPS54160 更加严格的使
能阀值 欠压闭锁在内部设定为 2.5V,但可采用使能引脚将之
• 可调 UVLO 电压和滞后 提高。 输出电压启动斜坡受控于慢启动引脚,该引脚
• 116μA 工作静态电流 还可以通过配置成控制排序/跟踪。 一个开漏电源正常
• 1.3μA 关断电流 信号表示输出处于其标称电压的 94% 至 107% 之内。
• 100kHz 至 2.5MHz 的开关频率 宽开关频率范围允许对效率及外部组件尺寸进行优化。
• 同步至外部时钟 频率折返和热关断功能在过载情况下保护部件。

在这里只是其中的一种方案,工程师Max也给出了另一中方案

可以根据自己方案的需要来对其进行选择,以供参考