请教TI support高手,在用TI芯片时经常会遇到软启动和预偏值,请帮忙解释:
1,软启动的有哪几种设定方式,与什么有关,设的大了会怎么样,设的小了会怎么样?
2,TI DS里面说pre-bias能详细解释一下吗?越通俗越好。
多谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请教TI support高手,在用TI芯片时经常会遇到软启动和预偏值,请帮忙解释:
1,软启动的有哪几种设定方式,与什么有关,设的大了会怎么样,设的小了会怎么样?
2,TI DS里面说pre-bias能详细解释一下吗?越通俗越好。
多谢~
是启动,我了解的是因为防止连续启动过程中,输出电容放电导致发生latch,而不是反灌引起负电流,另外在启动时候high ,low mos的pulse与常规有不同,所以请详细解释一下。多谢!
关于softstart,您说启动时间太长导致起不来就关掉,因为什么原因关掉?那ss的时间设定的太短呢?根据您经验,一般设定多少根据什么考虑。多谢
软启动大小要根据实际情况来定,太大,连续开机会有问题,有时会开不起来,太小,开机冲击电流会比较大。
你说的这个太简单了,能说具体点不,起不来?为什么?拿buck说是怎么影响起不来的?另外pre biased谁能做更详细解释?
你好,根据你的系统来定,满足系统要求的情况下,可以大一些,可以减小浪涌电流,谢谢。关于Pre-bias MAX已经解释的很清楚了,请仔细阅读下,谢谢。
好长时间没看了,有了新的回复。但还是不太清楚。
1,满足系统的情况,是说我最大loading的情况吧,那个情况是可以根据那些参数做计算评估呢?另外可以大一些,很大的情况下,是不是也起不来呢,大多少呢?
2,pre-bias 您是说max han的解释就是标准的对吗? 在有这种功能的芯片里,启动的时候HIGH and LOW mos哪个管子先turn on,pulse是什么样子呢,有相关资料最好。
多谢。
你好,首先第一个问题,如果没有软启动,或者软启动小,可能会存在启动过流造成启动不起来的现象,这时候可以适当增大软启动电容。
第二的问题,对于同步整流buck电路,也就有了上管和下管,上管就是只普通buck电路的开关管,假设软启动,上管占空比慢慢增加,下管互不,如果输出端有电压,就会使电感电流反向过大,谢谢。
是的,pre-bias 是说max han的解释就是标准的。如Max解释:Pre-bias就是针对同步管整流而言的,二极管整流可以限制电流的反向流动,但是MOS管不可以,故如果没有Pre-bia开机功能且当开机瞬间输出电容上残压时,可能会出现倒灌的现象。
多谢回复,您说的情况也只有下管先开的时候吧,若输出有电压会沿电感反向。但是若上管先开是不存在的吧,另外能解释一下pre bias的机制吗?两管如何动作?