Other Parts Discussed in Thread: LM2596, LM317

 帖子题目:LM2596相关的问题

具体问题:社区会员fanxuchao在2013年月14日,在电池管理板块对自己学习过程中出现的问题提出了相关的疑问,我想请教下LM2596-adj的纹波通常情况下是多少,我的输入电压一大纹波就会变得很大,都快60mv了,这个应该怎样解决?

           还有是关于负载调整率的,我给输出端接不同的电阻,万用表测的电压基本不变,那是不是就说明负载调整率很高?还有线性电源的负载调整率是不是比开关电源的高?

           再一个问题,我想问一下电源的效率是怎样计算的,都说开关电源比线性电源高,可是我也做过LM317,感觉没多大区别

 

 

帖子链接:

http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/17455.aspx

 

积极参与的TI FAE:  Trevor

另外还有社区会员 的回答很精彩

 

 

从这个案子中我学到的东西:从这个案子中我根据相关的芯片,在TI的官方网站上找到了相关的资料,在这里(http://www.ti.com.cn/product/cn/LM317),我找到了相关的User's guide,通过自己的研究发现德州仪器 (TI) LM317是一款非常优秀的电源管理芯片,在具体应用中,

Q:请教下LM2596-adj的纹波通常情况下是多少,我的输入电压一大纹波就会变得很大,都快60mv了,这个应该怎样解决?

A: 输出纹波的大小与输出电容的ESR有关,与输出电流的纹波有关。所以减小输出电容的ESR,有利于降低输出电压的纹波。

开关电源输出滤波电容ESR越小,纹波相对就会小一些,因此最好在输出电解电容上并联高频电容或独石电容。

Q: 我想问一下电源的效率是怎样计算的,都说开关电源比线性电源高,可是我也做过LM317,感觉没多大区别

A: 是的,LM2596的负载调整率不错。线性电源的负载调整率不一定比开关电源的高,具体芯片具体分析。电源的效率都是输出功率除以输入功率。

电源的效率就是输出功率除以输入功率。功率越大、输入输出电压差越大,你会发现开关电源的效率比线性电源要高。

Q: 关于负载调整率的,我给输出端接不同的电阻,万用表测的电压基本不变,那是不是就说明负载调整率很高?还有线性电源的负载调整率是不是比开关电源的高?
A: 负载调整率就是在负载变化时候输出电压变化值与额定值的比值。

输出电容的计算

测量纹波的一些方案

地线环绕靠近法

错误的测试方法

正确的测试方案

典型应用的LDO的计算

3.3V时的LDO

原理图

相关测试图

相关测试图

  • 如何正确测试电源的纹波?

    正确的测量方法
    1)限制示波器带宽为20MHz(大多中低端示波器档位限制在20MHz,高端产
    品还有200MHz 带宽限制的选择),目的是避免数字电路的高频噪声影响纹波测
    量,尽量保证测量的准确性。
    2)设置耦合方式为交流耦合,方便测量(以更小档位来仔细观测纹波,不关
    心直流电平).
    3)保证探头接地尽量短(测量纹波动辄上百mV 的主要原因就是接地线太
    长),尽量使用探头自带的原装测试短针。如果没有测试短针,可以拆除探头的
    接地线和外壳,露出探头地壳,自制接地线缠绕在探头地壳上,保证接地线长度
    小于1cm。
    4)示波器地悬空,只通过探头地与测试信号的参考点共地,不要通过其他方
    式与测试设备共地,这样会给纹波测量引入很大的地噪声。例如:当示波器和其
    他仪器共插线板时,其他仪器的开关可能通过接地线给测试带来噪声干扰。其中
    第3 条是关键中的关键。接地线过长,其电感效应将给测量系统引入额外的噪声,