AM3358 是否支持profibus、profinet,是要求裸奔,还是要求OS(比如linux)

AM3358 是否支持profibus、profinet,是要求裸奔,还是要求OS(比如linux)

此问题尚无答案
All Replies
  • 举人980分

    请教:

               前面看到AM3358还没有支持profinet, 不知现在能支持否?

                另外,跑profibus和profinet时,是裸奔还是需要OS支持?

    谢谢!

  • 榜眼35157分

    请问您说的的profibus,profinet是否是slave,如果是,我们目前都支持。

    目前我们把这两个协议都是在sysbios sdk里面demo的,请参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM335x_SYSBIOS_Industrial_SDK_01.01.00.04_User_Guide

    Have a try, no Hesitate!

    如果我的回答解决了您的问题,请确认答案,谢谢!:)

  • 榜眼43660分

    同时要注意这2个协议都要找第三方购买lisense

  • 秀才71分

    你好,

              我的am3359的板卡成功跑通了profinet_slave_RT的例程,但是我想问下如何实现板卡与pc机的profinet通讯?期待您的答复!!!

  • 秀才150分

    您好,

         Linux下可以支持profinet吗?跑Profinet协议是否一定要用到PRU呢?

  • 榜眼43660分

    要主站还是从站?

  • 秀才150分

    是要在linux系统下实现从站的功能。

  • 榜眼43660分

    目前看到AM335x 的profinet实现都是在TI RTOS下。

  • 秀才20分

    您好,我想问下,AM3352AM3354支持 profibus slave 和ethercat slave吗,谢谢!

  • 榜眼24545分

    AM3352AM3354不支持profibus slave 和ethercat slave,必须要使用带有PRU单元的才可以。

    EtherCAT slave,必须要用AM3357或者AM3359

    profibus slave,AM3356/7/8/9都可以。