关于TMDSHV1PHINVKIT套件程序问题

工程师你好!

我想问一下就是TMDSHV1PHINVKIT套件如果我想实现220V/50HZ的并网,程序里面的一些参数是不是要修正一下?因为这个程序默认是120V/60HZ的。

1、比如说dwRef_Sin_Cal_Ratio = _IQ20(5.893);           //3020*3.3/10*Vrms*1.414  用来计算电压环控制的一个系数(注释是给的计算系数公式),这个默认的是120VAC的吧,要是220V的是不是要重新换算?

2、还有dwPWM_Cal_Ratio = _IQ8(3905);      //1562*1000/Vbus  (VBUS = 400)PWM的换算目前是以VBUS = 400算的 要是我使用的VBUS是380V是不是也要重新计算?

3、dwFdFwd_Comp = _IQ26(1.0);      通过看其他帖子了解这个补偿系数(一个市电有效值的补偿,即INV_ICMD_Comp1 这个变量,在220V是为1)。这个参数在程序里根本没有具体使用,只是在初始化时给了个值。如果使用220V的时候是否需要将它加入到程序中?

不知道是否还有别的什么系数需要修正的?谢谢!