TMS320F28035 例程控制ACI 电机低速转矩脉动

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027, TMS320F28035

使用TMS320F28035 的例子程序控制ACI 电机 低速时转矩脉动明显,请问TMS320F28027 是否会有这个问题 我的转速 大概是100rpm 感应电机使用的普通的三相感应电机,90W的 转动时 和钟的直针一样 (开环状态) 闭环稍好但也较为明显 ,TMS320F28027 是否有增加转矩脉动抑制的算法 目前项目紧急没有时间对TMS320F28035 增加抑制算法  谢谢!

  • 使用TMS320F28035 的例子程序控制ACI 电机 低速时转矩脉动明显,请问TMS320F28027 是否会有这个问题 我的转速 大概是100rpm 感应电机使用的普通的三相感应电机,90W的 转动时 和钟的直针一样 (开环状态) 闭环稍好但也较为明显 ,TMS320F28027 是否有增加转矩脉动抑制的算法 目前项目紧急没有时间对TMS320F28035 增加抑制算法  谢谢!

    ERIC:

    F28027和F28035没什么太大差别,如果你的算法在035上遇到问题,跑在027上一样会遇到。

    至于扭矩脉动明显,你要看看是否是电流环调节的问题,还是位置反馈不准的问题。