TMS320F2812复位

TMS320F2812复位

此问题尚无答案
All Replies
  • 秀才110分

    看门狗没有使能,检测电源3.3V也没有变低过程,但在对地址线进行操作时,如下代码:

    p = (int*)0x00080203;
    i = *p;

    当执行第一条语句时,发现2812的XRS引脚有一个25ms的低电平,导致TMS320F2812复位,不知道是什么原因导致的,望能解答,谢谢

  • 榜眼24011分

    请问您板子是自己的吗?

    电源文波是否在允许范围之内?

  • 状元38686分

    应该是非法操作某些地址 了     导致程序跑飞了

    TI的忠诚粉丝!

  • 秀才110分

    是自己的,用了很多年了,近期加功能升级韧件出现的,和FPGA进行数据传输,当DSP读取总线数据的时候,偶尔就出现这种复位情况,电源纹波在允许范围内,想知道引起DSP复位除了看门狗,硬件使能XRS管脚,还会有别的什么吗

  • 秀才110分

    我的这个语句操作地址有问题吗?怎么找到这些非法操作呢,多谢

  • 榜眼24011分

    那硬件这块有做哪些修改呢?

    记得之前调试其他芯片串口时使用的RSM485CHT因加了150欧的电阻出现死机等其他现象;看下你的上个帖子中回复,引起复位的sources就是那几个。

  • 秀才110分

    DSP硬件没做什么修改,只是换了个FPGA,我再看看您说的那几个复位源吧,谢谢了