LAUNCHXL-28069M+8301功率板控制电机锁定力矩偏小

使用官方套件,电机额定电流4A,瞬时电流11.2A,在user.h中配置为最大电流4A,运行LAB13B,发现明显

定位扭矩偏小,锁定力矩比原来的驱动器要小很多,运转倒是正常,定位也是准确的,带宽改到300,还是扭矩

很小,IQ已经到4A,尝试把最大电流改到11.2A,差点把电机烧毁,非常烫手,现在问题是电角度没对齐,还是

电流不够呢?

  • 您说扭矩不足是专门指的定位扭矩不足?还是定位扭矩以及运转起来后扭矩都不足?

    另外,有实际测量电机实际运转的电流是否有到4A吗?

    定位扭矩主要由直流拉动的电流决定,由Rs Est Current 决定。

    旋转起来后,如果实测电流已经达到了4A仍然扭矩不足,那么应该是角度不精确,需要调整输入给估算器的电机参数来修正。

  • 感谢回复,我使用的是有传感器方案,运行lab13b时候,我理解的是启用Rs重校准时,会自动将电角度对齐到0度,对于一个四对极的PMSM,

    正负动作角度应该是最大正负45度,事实上也是观察到电机稍微转动一点点,然后就使能锁住了,但是明显锁住力矩不足,手拧

    电机轴,电机到达4A,但是矫正力矩明显偏小,Rs Est Current 我认为的就是刚开始对齐到0度的电流吧,请问我的理解有没有问题。

  • 对的,Rs est cirrent就是对齐0度的电流。

    这个时刻的出力没太多可以调的,因为角度是定死的0度,这没有什么准不准之说,本来也是人为定义的0点。

    如果想提高扭力就需要增大电流了。

  • 好的 谢谢,我测试中发现motion最大加速度的值只能到127,jerk好像只能到2047,如果需要更高的加速度和JERK应该改哪里呢