dsp-f28335-ad采样-接线问题

我想用F28335-AD对一个0-3的电源进行采样,我现在对接线问题有点困惑,我想到两种接线方式如下,但是不敢轻易连接到DSP上,求助TI人。

1外部电源正极接到ADCINA0,负极连接到模拟地(模拟地和数字地之间有个电感,是导通的)。

2.外部电源正极连接到ADCINA0,负极连接到ADCLO(ADCLO与模拟地和数字地都不是导通的);

请问哪种接线方式是正确的,

3补问一下,用AD对外部进行采样,是不是相当于比较,对于DSP而言,是不是应该有两个输入。

  • ZENGZHEN XING 说:

    我想用F28335-AD对一个0-3的电源进行采样,我现在对接线问题有点困惑,我想到两种接线方式如下,但是不敢轻易连接到DSP上,求助TI人。

    1外部���源正极接到ADCINA0,负极连接到模拟地(模拟地和数字地之间有个电感,是导通的)。

    2.外部电源正极连接到ADCINA0,负极连接到ADCLO(ADCLO与模拟地和数字地都不是导通的);

    请问哪种接线方式是正确的,

    3补问一下,用AD对外部进行采样,是不是相当于比较,对于DSP而言,是不是应该有两个输入。

    ADCLO要接模拟地。

    ad采样会有一个参考电压,这个参考电压可以使用外部参考电压,也可以使用内部参考电压。