TMDSCNCD28388D: 如何配置PWM同步

Part Number: TMDSCNCD28388D

Hi,我发现我的PWM1-3的计数值在程序暂停后数值不相同,想问下是没有配置PWM同步么,如果要配置的话该如何配置呢?

  • 1、将EPWM1的同步信号输出设定在ZERO位置(ZEROEN = 1)

    2、PWM2、PWM3使能移相(PHSEN = 1)

    3、PWM2选择PWM1作为的同步输入源,PWM3选择PWM1作为同步输入源(EPWMSYNCINSEL 配置)

    4、PWM2和PWM3的移相值设置为0( TBPHS = 0