目前过流保护我配置的是latch off,通过TMR引脚加了一个100K的下拉电阻实现的,但是现在短路的时候,还是会重启,想问下短路情况下的latch off怎么配置
您好,
CTMR电容用多大的?
CTMR电容是用的68nF的,看您这个计算公式是TPS12000的,这个对于TPS4811来说也是适用的嘛,如果适用公式中的toc和ITMR该如何取值
这个公式就是TPS4811-Q1数据手册上的,请看21页“8.3.3.2”节内容。
www.ti.com.cn/.../tps4811-q1.pdf
好的,我刚按照这个最新版的手册计算了一下,1ms保护的情况下,电容差不多是62.5nF,这与我选的68nF相差不多,但是我在实测的时候,过流的时候,输出实测latch off,但是在短路的时候,输出实测retry。看您发的照片,这是过流保护配置的latch off,想咨询下短路(即大电流过流)如何也配置成latch off。
您目前设置的方法就是,它是属于“8.3.3 Short-Circuit Protection”下面的子章节。
从您描述的情况来看,是正常的。
对于无法latch-off的原因,请参考下面帖子内容。
TPS4H160-Q1: Not latching off when output is short-circuited - Power management forum - Power management - TI E2E support forums
也就是说我按照过流配置的latch off对于短路来说也是适用的是吗,这种情况下短路也应该实现latch off,而并不需要对短路采用额外的配置来实现latch off。对于上述帖子说的可能原因,我这边也考虑到了,并采用了把DIODE引脚接地将温度保护禁用了,但是依旧有上述短路retry的现象发生。
短路时也有过流发生,只不过电流过大。