你好,
想问一下两个问题
问题1:LM61460有输出过压保护吗?我看数据手册上面没有提到
问题2:在空载时候,是以二极管仿真模式工作,下管不打开是吗,没有强制开下管refresh这个功能吗
Hi
感谢您对TI产品的关注!1. 没有输出过压保护。2. 没有这个功能。
谢谢你的回复,还想问一下,我看轻载是二极管仿真模式,下管是不打开的,我看数据手册里面有说IL-ZC,想问一下是达到这个zcd值就进入二级管仿真模式,下管就一直不打开是吗
是的